[zitat]
Original von lma noch ne idee : i-port dcf77 uhr, pro minute nen impuls auf den i-port.
... ( da die lcn-uhr leider zu ungenau geht )
gruss thomas[/zitat]
Thomas, danke für Deine guten Vorschläge und Prototypen (!)
Im Prinzip steht so eine Funkuhr-Anbindung schon einige Zeit auf unserer
LCN-Wunschliste im Wiki: [zitat]Funkuhr für den I-Port (hh:mm als hhmm nach TVar), Verfügbarkeit im ganzen Netz via Reglerkopie [/zitat]
Einen Minutenimpuls per Funkuhr finde ich nicht so nötig/passend, da wir (bisher) keinen Firmware-Zugriff haben, um den Modulen "echte Zeit" einzuhauchen. (Fa. Issendorff könnte/sollte das machen)
Die vorgeschlagene LCN-Uhr verwendet ja einen 36 Sekunden-Impuls, da dies eine bessere Lesbarkeit der TVar für der Zeit erlaubt. [Bei Minutentaktung brauchte man eine 2-te TVar (= 2. Modul) um die Stunden zu zählen oder ein Tag dauert halt 1440 Einheiten (Minuten) lang.]
Wenn also TVar nicht direkt synchroniziert werden kann, dann würde ich den täglichen Reset/Sync um 24 Uhr per Funkuhr als hilfreich ansehen. (Pro Tag verliert eine "LCN-Uhr" auch nur wenige Sekunden an Genauigkeit.)
Ich sehe im Moment eine akkugepufferte Zeitschaltuhr (Baumarkt: < 10 Euro) vor, die um Mitternacht per B8H die LCN-Uhr synchroniziert. Bei Stromausfall läuft die Uhr (mit Anzeige) problemslos eine Woche weiter und in der nächsten Nacht wird die LCN-Uhr wieder richtig eingestellt. (Sommer/Winterzeit kann man per Tastendruck an der Zeitschaltuhr aktivieren)
Gruß, Martin - noch ohne Funk - aber mit Uhr