#11 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen

Verfasst: Do 15. Mai 2014, 10:19
von sashman
moin moin, Eingänge sind auch noch am BT4H frei. Dann gehe ich daran.
Ich muss dann aber auf Binär umstellen, richtig!?

#12 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen

Verfasst: Do 15. Mai 2014, 10:52
von Uwe
Richtig - die UAP kann auch 230V mit dem Relais schalten.
Nach dem Umstellen der DIP-Schalter einmal Spannung abschalten, damit das Modul das auch erkennt ;)

Grüße, Uwe

#13 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen

Verfasst: Do 15. Mai 2014, 13:09
von stt66
Hallo.
[zitat]Eingänge sind auch noch am BT4H frei. Dann gehe ich daran[/zitat]

Dann sind aber alle 4 Eingänge auf Binär umgestellt!


lg. Thomas "stt66"

#14 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen

Verfasst: Do 15. Mai 2014, 13:17
von sashman
Ich noch mal! :blush:
Jetzt verstehe ich Deinen Satz nicht: "die UAP kann auch 230V mit dem Relais schalten"

03/.5 auf Tasteneingang BT4H
03/.8 auf 20 0V ???:confused:

#15 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen

Verfasst: Mo 19. Mai 2014, 00:06
von Uwe
Steht doch im Plan dran und gilt für die Klemmen 01, 02, 03
[zitat]max. 2,5 A/30 V DC
500 W/250 V AC
max. 1,5 mm²[/zitat]
Auf 03.5 sollte also eine Phase die mit dem Schaltkontakt 03.8 vom BT4H ausgewertet wird.

Am Klemmblock für die Eingänge steht dann jedoch
[zitat]24 V DC
max.
100 mA[/zitat]
Kommt da was mit 230V in Verbindung wird die Platine zum Raucher - und rauchen kann ja tödlich sein.

Grüße, Uwe

#16 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen

Verfasst: So 22. Jun 2014, 11:10
von sashman
Moin moin,

gestern hatte ich mir noch einmal Zeit für die Garagenbeleuchtung genommen.
Habe am UAP1 die Klemmen 3.5 und 3.8 belegt, das passt soweit auch, das Relais schaltet.
Leider komme ich nicht mit dem BT4H weiter. :confused:
Wo muss ich das dort auflegen? Dort habe ich ja 0 und 4 Tasteneingänge.
Das hier passiert garnichts. Kann mir das jemand evt. mal genauer erklären.

Vielen Dank vorab.

#17 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen

Verfasst: So 22. Jun 2014, 22:34
von Uwe
Da bin ich wohl wieder dran ...
Das BT4H bekommt (wie in derInstallationsanleitungangegeben) an den blauen Klemmen einen N. Die über das UAP1 geschaltete Phase kommt dann auf einen der Kontakte 1-4.

Beim BT4H hast du im normalen Betrieb ein 'Lauflicht' an den LED. Löst ein Kontakt aus, leuchtet die dazugehörige LED dauerhaft.
BT4H hat geschrieben:... einsetzbar für alle LCN-Module ab Version 140719 (Juli 2010)

Das hast du ja hoffentlich beachtet ;)

Grüße, Uwe

#18 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen

Verfasst: So 22. Jun 2014, 22:38
von LuckyLPA
Moin Uwe.

Diese Angabe gilt für den Betrieb als Tastenumsetzer. Als Binär geht er bereits ab 12xxxx...

mfg Carsten

#19 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen

Verfasst: Mo 23. Jun 2014, 13:58
von sashman
ich noch einmal.
Läuft das ganze dann auf 220V ???
Ich habe ja nur ein JYSTY 4x2x0,8 zu liegen!
Habe ich da das falsche Kabel verlegt? :scared:

Hatte auch gedacht, dass das eigentlich ne Kleinigkeit sein sollte. :cry:

#20 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen

Verfasst: Mo 23. Jun 2014, 14:21
von Uwe
Der BT4H ist für 230V, ja. Keine 5-adrige Zuleitung zum Antrieb?
Bei Kleinspannung solltest du ein BU4L (oder B3I) nehmen. Oder - falls wirklich nur BT4H geht - über ein 12/24V-Relais 'umsetzen' auf 230V ... (wobei ich da die 24V aus der Hörmann-Steuerung bevorzugen würde).

Grüße, Uwe