Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Hörmann UAP1 wo anklemmen


Themenersteller
sashman
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 30
Registriert: So 18. Nov 2012, 18:53

#21 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen

Beitragvon sashman » Mo 23. Jun 2014, 21:30

Nein, leider kein 5-adriges Kabel zum Antrieb! :blink:

Dann werde ich mir mal ein B3I bestellen. Kostet ja nicht die Welt. :rolleyes:
Ein Bewegungsmelder für den Außenbereich muss ja auch noch ran. Dann kann ich den B3I auch dafür gleich nutzen.
Muss ich beim kauf des Bewegungsmelder auf irgendetwas achten?


Lutz
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1668
Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

#22 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen

Beitragvon Lutz » Mo 23. Jun 2014, 22:24

Moin,
[zitat]Ein Bewegungsmelder für den Außenbereich muss ja auch noch ran. Dann kann ich den B3I auch dafür gleich nutzen.
Muss ich beim kauf des Bewegungsmelder auf irgendetwas achten?[/zitat]

Wenn du einen 230V Melder nimmst, dann mußt du noch dieses dazu haben ,
http://lcn.de/produkte/install-lcn-bvc1.pdf

Leider ist das ein Auslaufmodel :thumbdown:

LG Lutz.
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light


Themenersteller
sashman
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 30
Registriert: So 18. Nov 2012, 18:53

#23 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen

Beitragvon sashman » Di 24. Jun 2014, 07:34

Moin moin Lutz,
was macht man nun wenn das ein Auslaufmodell ist?

Grüsse....

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14246
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#24 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen

Beitragvon Uwe » Di 24. Jun 2014, 12:53

Mit Verfügbarkeit des BT4R hat man Verkauf/Fertigung der BVC1 eingestellt.
Du musst dich entscheiden: 230V oder 'Kleinspannung' ...

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
sashman
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 30
Registriert: So 18. Nov 2012, 18:53

#25 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen

Beitragvon sashman » Di 24. Jun 2014, 15:41

ich glaube dann wäre ein BWM mit Kleinspannung das Beste.
Da ich kein LSA habe, wäre natürlich Bewegungsmelder mit einem Lichtsensor interessant.
Muss mal googlen ob es soetwas überhaupt gibt. :confused:

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14246
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#26 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen

Beitragvon Uwe » Di 24. Jun 2014, 16:15

Ich kenne nur den von B.E.G. ;)

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
sashman
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 30
Registriert: So 18. Nov 2012, 18:53

#27 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen

Beitragvon sashman » Do 17. Jul 2014, 21:47

Guten Abend die Herren,

sooo, den B3I habe ich nun da, habe diesen auch angeschlossen.
Das Relais vom UAP1 wird unter B6 erkannt.

Die Zusatzleuchte geht auch an. Aber irgendwie einwenig nicht ganz verständlich.
Zu erst hatte ich auf LANG "ein" und auf LOS "aus". Dabei ging die Leuchte immer zweimal an. Einmal für ca. 6Sek. dann aus und dann wieder ein für mehrere Sek.
Dann hatte ich versucht über Treppenhausbeleuchtung, hier das gleiche.

Kann mich jemand unterstützen!

Danke und Gruß....


Themenersteller
sashman
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 30
Registriert: So 18. Nov 2012, 18:53

#28 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen

Beitragvon sashman » Fr 25. Jul 2014, 09:23

Hallo Zusammen,

kann mir jemand zu meinem letzten Eintrag eine Info geben?

Würde mich sehr freuen.

Danke und Gruß....

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14246
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#29 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen

Beitragvon Uwe » Fr 25. Jul 2014, 10:35

Mach ich doch ... :|

Das UAP-Relais für die Zusatzleuchte geht eigentlich an/aus, wenn die Leuchte im Antrieb an/aus ist.
Ein = lang = LCN > Leuchte ein; aus = los = Leuchte aus (ggf. hier auch mit Verzögerungen wie 'sende Taste verzögert' oder TrHs).

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
sashman
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 30
Registriert: So 18. Nov 2012, 18:53

#30 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen

Beitragvon sashman » Fr 25. Jul 2014, 10:45

Danke für die Antwort Uwe :lol:

Das wundert mich ja auch! Richtig, Zusatzleuchte am UAP1 an/aus. Kann man auch gut an der StatusLed sehen.
Habe jetzt mit TrHs auf 24 Sek. eingestellt. Beim Tor öffnen bleibt das Licht komplett an, beim Schließen geht es nach einigen Sek. kurz aus und dann wieder an.
Irgendwie merkwürdig! :confused:


Zurück zu „Andere kommerzielle Fremdanbieter“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast