von Dinmor
Mo 7. Nov 2016, 13:28
Forum: LCN-Module - Issendorff KG
Thema: Alternative zum IW
Antworten: 6
Zugriffe: 1983

Re: Alternative zum IW

Der Windsensor muss glaube ich einfach ein Schliesser sein, etwas anderes kann man mit dem ivh auch nicht auswerten.
Es gibt auch 0-10V Windsensoren usw. Beim normalen zählen, kannst du nie genau messen, wie viel Wind immo herscht.
von Dinmor
Mo 7. Nov 2016, 13:22
Forum: LCN-Module - Issendorff KG
Thema: Plastikschieber am GT Gehäuse
Antworten: 3
Zugriffe: 1188

Re: Plastikschieber am GT Gehäuse

Wozu sollte man die Taster so oft abmachen? :blink: Die sind auch nicht dafür gemacht, diese xxx mal von der Wand zu pulen.
Meine hängen an der Wand und dort bleiben sie auch.
von Dinmor
Di 1. Nov 2016, 10:02
Forum: LCN-Module - Issendorff KG
Thema: LCN-GUS
Antworten: 11
Zugriffe: 3935

Re: LCN-GUS

Irgendwer muss halt immer meckern :rolleyes:

Für privat mögen ja so Bastellösungen gehen, aber nicht bei Kunden.
von Dinmor
Sa 22. Okt 2016, 14:21
Forum: Programmierfragen
Thema: Programmierfrage
Antworten: 17
Zugriffe: 4758

Re: Programmierfrage

Unbenannt.png
von Dinmor
Fr 21. Okt 2016, 09:36
Forum: Programmierfragen
Thema: Programmierfrage
Antworten: 17
Zugriffe: 4758

Re: Programmierfrage

Du meinst wohl eher STV bei NICHT erfüllt... warum sollte das Licht ausgehen, wenn einer oder beide BWM Bewegung erkennen?

Ich würde es so machen. C1 1. Ziel schaltet das Licht und C2 wieder aus. A1 Lang Dauer ein und aus, drückt man kurz, ist die Automatik wieder aktiv.
A.JPG

B.JPG
von Dinmor
Di 11. Okt 2016, 08:05
Forum: Programmierfragen
Thema: Es kommt einfach zu früh :) .... der Befehl
Antworten: 3
Zugriffe: 1906

Re: Es kommt einfach zu früh :) .... der Befehl

Ich würde einfach 1. Ziel sperre Taste, dann 2. Ziel sende Taste auf die nächste und dort kommt dann der Rest. So wird immer zuerst die Taste gesperrt.
von Dinmor
Mo 10. Okt 2016, 13:19
Forum: LCN-Module - Issendorff KG
Thema: Dimmen über 0-10V am LCN-HU
Antworten: 7
Zugriffe: 2056

Re: Dimmen über 0-10V am LCN-HU

Eltako hat so was: lud12 + sud12
Das ist dann ein Multidimmer, den man mit 0-10V ansteuern muss.
von Dinmor
Mo 10. Okt 2016, 07:42
Forum: LCN-Module - Issendorff KG
Thema: Dimmen über 0-10V am LCN-HU
Antworten: 7
Zugriffe: 2056

Re: Dimmen über 0-10V am LCN-HU

Die 0-10 V verhalten sich genau so, wie ein "richtiger" Ausgang. 10% = 1 V 50% = 5 V usw.
Am besten schließt du noch ein R2H ans HU, welches die Betriebsspannung schaltet. Mit dem Statuskommando von Ausgang 3 schaltest du das Relais ein und aus.
Also lang Relais Ein und los Relais aus.
von Dinmor
Di 14. Jun 2016, 16:09
Forum: LCN für Einsteiger
Thema: UPP meldet Fehler (piept)
Antworten: 12
Zugriffe: 3902

Re: UPP meldet Fehler (piept)

Haben alle Module so eine hohe Rate? Falls ja, deutet das auf ein Problem im Bus hin, falls nein... könnte das eine Modul einfach nur eine Macke haben und kann nicht mehr richtig senden/empfangen. Es kommt ja auch auf die Laufzeit an. Die Rate bei XXX Tagen ist kein Problem, aber bei ein paar Minute...
von Dinmor
Di 14. Jun 2016, 15:59
Forum: LCN für Einsteiger
Thema: UPP meldet Fehler (piept)
Antworten: 12
Zugriffe: 3902

Re: UPP meldet Fehler (piept)

Schau doch mal in die Statistik der Pro, eventuell hat das Modul ja höhrere SE/RE als andere.