von Johannes
Fr 30. Aug 2013, 17:27
Forum: LCN-Module - Issendorff KG
Thema: RT16 Ladeprobleme / Baterieprobleme
Antworten: 12
Zugriffe: 3366

RE: RT16 Ladeprobleme / Baterieprobleme

Nicht über die Logitech-Seite. Aber ich habe selber mal versuchsweise ein paar Codes angelernt. Damit kann man natürlich den Code nicht frei setzen sondern kopiert eine vorhandene FB. Seitens Logitech ist die Sache wohl noch nicht auf breiter Basis eingerichtet, es geht aber. Hier ein Erfahrungsberi...
von Johannes
Do 29. Aug 2013, 21:19
Forum: LCN-Module - Issendorff KG
Thema: RT16 Ladeprobleme / Baterieprobleme
Antworten: 12
Zugriffe: 3366

RE: RT16 Ladeprobleme / Baterieprobleme

Hallo Florian,

inzwischen gibt es für die Harmony-FB von Logitech Profile für LCN. Das ist sehr einfach am PC zu programmieren und z. B. eine Harmony One gibt es für knapp 100 €.

Gruß,
Johannes
von Johannes
Do 29. Aug 2013, 21:11
Forum: LCN-Module - Issendorff KG
Thema: UPP-Stromversorgung / Kondensatoren
Antworten: 4
Zugriffe: 1629

RE: UPP-Stromversorgung / Kondensatoren

Hallo,

letzte Woche hat wieder ein 0D den Geist aufgegeben. Eingeschickt, kam nach drei Tagen mit dem Kommentar zurück: "Kondensator getauscht".

Ich habe noch 17 weitere 0D verbaut - hoffentlich muss ich die jetzt nicht alle nach und nach austauschen :scared:

Grüße,
Johannes
von Johannes
Mi 28. Aug 2013, 21:15
Forum: Hardware Ungereimtheiten - systembedingt
Thema: Bus-Sturm
Antworten: 4
Zugriffe: 2335

RE: Bus-Sturm

Ein paar Monate später habe ich mich der Sache noch einmal angenpmmen und die Relais so beschaltet, wie ich ursprünglich wollte. Das Problem trat wieder auf. Als Ursache entpuppte sich dann ein Wackelkontakt des N am zugehörigen SH, der wegen der zu knapp abisolierten Leitung nicht richtig geklemmt ...
von Johannes
Di 9. Jul 2013, 19:22
Forum: Programmierfragen
Thema: Automatisch Rollladensteuerung mit "Gedächtnis"?
Antworten: 16
Zugriffe: 5895

RE: Automatisch Rollladensteuerung mit "Gedächtnis"?

Hi Niko, da hast du dich elegant herausgewunden! :lol: Wenn ich nur Auf/Zu steuern möchte, funktioniert dein Ansatz natürlich perfekt. Das Gedächtnis bekomme ich dann in der Tat durch wiederholen der Binärstati des VM - in meinem Fall wohl B1-B6. Komplizierter wird es erst durch die Einführung des d...
von Johannes
Mo 8. Jul 2013, 21:13
Forum: Programmierfragen
Thema: Automatisch Rollladensteuerung mit "Gedächtnis"?
Antworten: 16
Zugriffe: 5895

RE: Automatisch Rollladensteuerung mit "Gedächtnis"?

Hallo, ichhole das hier noch einmal hervor. bei mir habe ich das über eine gesonderte Taste für die Rollladenautomation im jeweiligen Raummodul gelöst (bei mir B8, das war überall ungenutzt und man kann die Sperre in der Visu anzeigen). Per Zeitschaltuhr löse ich dann B8 LANG zum Hochfahren ...
von Johannes
Di 2. Jul 2013, 23:44
Forum: LCN-Module - Issendorff KG
Thema: Stromverbrauch UPP
Antworten: 62
Zugriffe: 21763

RE: Stromverbrauch UPP

Ha, ha,

Nein, 28 + 8 ist schon 36, aber es sind nur sechs Rel - ich habe mich nur vertippt. Die 1200 kWh sind richtig. Und 34 x 4W sind noch immer 136 und nicht 150W.

Johannes
von Johannes
Di 2. Jul 2013, 14:17
Forum: LCN-Module - Issendorff KG
Thema: Stromverbrauch UPP
Antworten: 62
Zugriffe: 21763

RE: Stromverbrauch UPP

Module aus 2003 (ver)brauchen noch ~4W pro Modul. Autsch - bei mir also etwa 28 Module der Serie 0D/0E + 8 REL = 34. 34 x 4W x 24h x 365d = 1200 kWH. Dazu kommen dann noch die ganzen elektronischen Schalter (12x 1013), die sicher auch noch ein paar Watt verbrauchen. Von wegen 300 W Grundlas...
von Johannes
Do 9. Mai 2013, 17:39
Forum: Elektrik-Forum
Thema: Abschaltung Aussensteckdosen #2
Antworten: 17
Zugriffe: 4395

RE: Abschaltung Aussensteckdosen #2

Hallo Florian, [zitat=Beleuchtfix]Das Relais nützt dir natürlich nur dann etwas, wenn es abgeschaltet ist. Dann kannst du aber an der Steckdose auch keinen normalen Kurzschluss erzeugen. So bald die Dose eingeschaltet ist kannst du praktisch alles auslösen, FI und Sicherung.[/Quote] Wir drehen uns e...
von Johannes
Do 9. Mai 2013, 14:08
Forum: Elektrik-Forum
Thema: Abschaltung Aussensteckdosen #2
Antworten: 17
Zugriffe: 4395

RE: Abschaltung Aussensteckdosen #2

Hi Uwe, Das Relais alleine löst die N-PE-Problematik, nicht aber eine "normale" Kurzschlusssituation. In diesem Fall fällt die zugehörige Sicherung und damit sind dann auch zwei SH in der UV ohne Strom, die mit den Steckdosen nichts zu tun haben , an die aber der L der Dosen angeklemmt zu ...