von LuckyLPA
So 4. Jun 2017, 15:26
Forum: LCN-Module - Issendorff KG
Thema: SHS erkennt BT4H nicht
Antworten: 18
Zugriffe: 6610

Re: SHS erkennt BT4H nicht

Moin. Einige "alte" arbeiten nicht mit jeder FW (ab 140719) zusammen. Alle BT4H die ich diese Jahr bekommen habe, haben einen Waschzettel mit 2016 dabei. D11/2016 Wenn du das Gehäuse öffnest, ist ein Aufkleber drinnen wo der Firmwarestand des BT4H steht. Wird die Hotline wahrscheinlich ben...
von LuckyLPA
Sa 3. Jun 2017, 23:47
Forum: LCN-Module - Issendorff KG
Thema: SHS erkennt BT4H nicht
Antworten: 18
Zugriffe: 6610

Re: SHS erkennt BT4H nicht

Moin.

Es ist ein NEUER BT4H? Welches Jahr steht auf dem letzten Blatt vom Waschzettel?
Funktioniert er, wenn du auf Tabelle A stellst?

MfG Carsten
von LuckyLPA
Sa 3. Jun 2017, 13:44
Forum: LCN für Einsteiger
Thema: Kalkulation Mehrkosten für ein LCN Bussystem
Antworten: 20
Zugriffe: 11222

Re: Kalkulation Mehrkosten für ein LCN Bussystem

Moin. Was,hier noch gar nicht zur Sprache kam ist die EnEV. Dort sind bestimmte Dinge eines Neubaus geregelt, wie z.B. Dämmung oder auch die Regelung der einzelnen Heizzonen. Zweiteres ist ohne Bussystem (egal welches) ziemlich Kostenintensiv. Eine "harte Verdrahtung" machen Heute eh nur n...
von LuckyLPA
Fr 2. Jun 2017, 14:29
Forum: LCN-Module - Issendorff KG
Thema: Stromsensor am AD1
Antworten: 3
Zugriffe: 1678

Re: Stromsensor am AD1

Moin. Habe diverse AD1 bei mir im Einsatz. 0-10V und auch 4-20mA. Sensor wird z.B. per 24V versorgt. Der Sonsorausgang (Strom) kommt auf Klemme + des AD1 und an Klemme - muss die Masse der Versorgungsspannung. Bei AC-Versorgung kann eine sog. Masse-Erde-Brücke helfen. Dabei wird eine Verbindung des ...
von LuckyLPA
Di 23. Mai 2017, 08:26
Forum: Dies und das
Thema: LCN und Siemen LOGO Verbinden.
Antworten: 9
Zugriffe: 6027

Re: LCN und Siemen LOGO Verbinden.

Moin. Schau mal in die Pro im Menüpunkt "Datenpunkte". Dort kannst du BacNet, OPC und MODBus Datenpunkte an die GVS übertragen. Diese kannst du entweder mit "echten" Datenpunkten der Module verbinden oder aber nur in den Bus laufen lassen, wo du sie dann per GVS auswerten kannst....
von LuckyLPA
Mo 22. Mai 2017, 07:39
Forum: Dies und das
Thema: LCN und Siemen LOGO Verbinden.
Antworten: 9
Zugriffe: 6027

Re: LCN und Siemen LOGO Verbinden.

Moin
Wenn man LCN und Logo einsetzten will dann wohl nur über IP-Symcon.

Warum? Was ist mit der GVS? die kann ebenfalls mit der Logo kommunizieren... Es gibt auch noch andere Visus, die das können!

mfg Carsten
von LuckyLPA
Di 9. Mai 2017, 17:19
Forum: Programmierfragen
Thema: Pufferspeicher
Antworten: 5
Zugriffe: 4347

Re: Pufferspeicher

Moin

Mal ein anderer Ansatz ... LOGO! Version 8 ... Ab Softwarestand 4 kann die per LAN auch ModBus.
Zumindest würde ich es damit machen, denn alle Lösungen in einer Software wären mir zu unsicher (Serverausfall) und im Modul ist das zu Komplex... Ausser du setzt 3-6 RAM-Module :huh:

mfg Carsten
von LuckyLPA
Mo 8. Mai 2017, 09:32
Forum: Visualisierungen
Thema: Übersicht Visualisierung - Entscheidungshilfe Neuinstallation
Antworten: 15
Zugriffe: 15443

Re: Übersicht Visualisierung - Entscheidungshilfe Neuinstallation

Moin

Bei Xsolution würde ich die Clientpflicht als Contra auflisten, da ich nur von Geräten zugreifen kann, auf denen der Client installiert ist ... zumindest lese ich dies so auf der HP raus.

mfg Carsten
von LuckyLPA
So 23. Apr 2017, 21:04
Forum: LCN-Module - Issendorff KG
Thema: GT12 an UP24 zeigt R1Var und R2Var
Antworten: 12
Zugriffe: 4226

Re: GT12 an UP24 zeigt R1Var und R2Var

Moin

Da Überlegt nix...
Die R2Var wird nur aktualisiert, wenn der Regler NICHT gesperrt ist. Das war schon immer so und ist erst seit FW mit 12 Variablen anders.

mfg Carsten
von LuckyLPA
Mo 17. Apr 2017, 17:19
Forum: LCN-PCHK
Thema: PCHK-Update 3.20
Antworten: 4
Zugriffe: 7761

Re: PCHK-Update 3.20

Moin Nils.

Die PCHK muss trotzdem gekauft werden. Die PCHKL entfällt bei vorhandener GVS-Lizenz.