Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Die Suche ergab 2136 Treffer
- Mi 25. Jan 2017, 07:56
- Forum: LCN-GVS und LCN-W
- Thema: Kommunikation zwischen GVS und INSTAR 5907HD Kamera
- Antworten: 8
- Zugriffe: 10352
Re: Kommunikation zwischen GVS und INSTAR 5907HD Kamera
Moin Sven Wenn du das nicht möchtest, verkaufe doch dein Wissen B) B) Dem Kunden verkaufe ich gerne mein Wissen, aber hier im Forum bin und bleibe ich Kostenlos :lol: Das Problem ist, dass es einfach zu viele eigenständige Systeme gibt auf die die GVS zugreifen könnte ... Bei den Kameras z.b. hat fa...
- Di 24. Jan 2017, 21:12
- Forum: Programmierfragen
- Thema: LED in Abhängikeit von 4 Zuständen schalten?
- Antworten: 2
- Zugriffe: 1526
Re: LED in Abhängikeit von 4 Zuständen schalten?
Moin. Logik is hier schon der richtige Ansatz. Aber die Logik schaltet die LED DIREKT. LED 4 = LED 1 negiert LED 5 = LED 2 negiert Logik 1 - LED 1+2 kurz =LED 3 Flacker, los = LED 3 Aus. Logik 2 - LED 1+5 kurz = LED 3 blinken Logik 3 - LED 2+4 kurz = LED 3 Ein Vielleicht fällt jemandem noch eine sim...
- Di 24. Jan 2017, 13:00
- Forum: LCN-GVS und LCN-W
- Thema: Kommunikation zwischen GVS und INSTAR 5907HD Kamera
- Antworten: 8
- Zugriffe: 10352
Re: Kommunikation zwischen GVS und INSTAR 5907HD Kamera
Moin. 1. es gibt in der GVS eine ziemlich gute Hilfe. Erreichbar über das ? im Adminfenster. 2. Was meinst du mit "Log"? Es gibt die Protokolle, wo z.B. die Benutzeraktionen, Ereignisse, Uhrauslösungen usw. aufgeführt sind. 3. Wenn du z.B. eine Mail per Makro versendest, siehst du dies im ...
- Do 19. Jan 2017, 17:07
- Forum: LCN-GVS und LCN-W
- Thema: Kommunikation zwischen GVS und INSTAR 5907HD Kamera
- Antworten: 8
- Zugriffe: 10352
Re: Kommunikation zwischen GVS und INSTAR 5907HD Kamera
Moin... Das ist wohl nur der "Elite" vorbehalten. Der Normalverbraucher wird von Issendorff nicht so gut mit Infos versorgt. :confused: Also ALLES, was ich mit der GVS mache ist öffentlich Verfügbar... Da is nix Geheim. Man muss sich natürlich, wie mit jeder Software hinsetzen und genau le...
- Mi 18. Jan 2017, 20:14
- Forum: LCN-GVS und LCN-W
- Thema: Kommunikation zwischen GVS und INSTAR 5907HD Kamera
- Antworten: 8
- Zugriffe: 10352
Re: Kommunikation zwischen GVS und INSTAR 5907HD Kamera
Moin. WIE sendest du das Kommando? Ich muss mein Kommando z.B. per externer Verbindung so absetzen. Extern.png Und dieses Kommando wird auch im Protokoll angezeigt... mfg Carsten PS: Habe das Gefühl sobald man mehr mit der GVS machen will wie Licht an/aus steht man vor großen Problemen. Wenn du wüss...
- Mi 11. Jan 2017, 20:58
- Forum: LCN-Module - Issendorff KG
- Thema: LCN-TEU, TE2 und TE1 unterschiede
- Antworten: 15
- Zugriffe: 4889
Re: LCN-TEU, TE2 und TE1 unterschiede
Moin.
Da der T-Port eine Schaltmatrix bedient, musst du für verscheidene KNX-Sensortypen auch verschiedene TEx verwenden. Ansonsten kann es funktionieren, muss aber nicht. In den Waschzetteln sind nur die Tastsensoren aufgeführt, welche auch in Rethen getestet wurden...
mfg Carsten
Da der T-Port eine Schaltmatrix bedient, musst du für verscheidene KNX-Sensortypen auch verschiedene TEx verwenden. Ansonsten kann es funktionieren, muss aber nicht. In den Waschzetteln sind nur die Tastsensoren aufgeführt, welche auch in Rethen getestet wurden...
mfg Carsten
- So 8. Jan 2017, 20:09
- Forum: Andere kommerzielle Fremdanbieter
- Thema: Hager WYT und kallysto Schalterprogramm
- Antworten: 8
- Zugriffe: 9629
Re: Hager WYT und kallysto Schalterprogramm
Moin.
Die Abkündigung gilt für 2019! Aber Hager (bzw. Berker) hat bereits neue Taster OHNE Busankoppler im Programm, bzw. angekündigt, die auch schon auf der GetNord zu sehen waren und in den Funktionen ähnlich den WYT sind... andere LED-Farbe (Blau) z.B.
mfg carsten
Die Abkündigung gilt für 2019! Aber Hager (bzw. Berker) hat bereits neue Taster OHNE Busankoppler im Programm, bzw. angekündigt, die auch schon auf der GetNord zu sehen waren und in den Funktionen ähnlich den WYT sind... andere LED-Farbe (Blau) z.B.
mfg carsten
- So 8. Jan 2017, 19:44
- Forum: Hardware Ungereimtheiten - systembedingt
- Thema: Restglühen LED trotz RSU
- Antworten: 17
- Zugriffe: 16017
Re: Restglühen LED trotz RSU
Moin.
Das restglimmen ist beim UPU ebenfalls vorhanden (is ja ein Halbleiterproblem). Nimm doch, anstatt eines RSU den GLE von Eltako. Habe damit in 99% der Fälle das Glimmen abgeschaltet. in 1% musste ich einen 2ten Verbauen.
mfg Carsten
Oder warte und hoffe auf das UPU
Das restglimmen ist beim UPU ebenfalls vorhanden (is ja ein Halbleiterproblem). Nimm doch, anstatt eines RSU den GLE von Eltako. Habe damit in 99% der Fälle das Glimmen abgeschaltet. in 1% musste ich einen 2ten Verbauen.
mfg Carsten
- Mo 19. Dez 2016, 15:06
- Forum: LCN-Module - Issendorff KG
- Thema: Helligkeit beim Starten unter 100%
- Antworten: 17
- Zugriffe: 5209
Re: Helligkeit beim Starten unter 100%
Moin.
Hab ich das jetzt falsch verstanden? Du wolltest doch mit 70% starten und dann weiterhin dimmen 70-100%...
Mfg Carsten
Hab ich das jetzt falsch verstanden? Du wolltest doch mit 70% starten und dann weiterhin dimmen 70-100%...
Mfg Carsten
- So 18. Dez 2016, 12:07
- Forum: LCN-Module - Issendorff KG
- Thema: Helligkeit beim Starten unter 100%
- Antworten: 17
- Zugriffe: 5209
Re: Helligkeit beim Starten unter 100%
Moin Uwe...
Wie kann oft warst du bereits bei nem Kunden wegen einem "defekten" Ausgang? Dieser war einfach wegen dem Memorydimmer nur auf 2...4%, und somit für den Kunden Aus...
Ich bereits zu oft...
Mfg Carsten