von Uwe
Di 26. Mär 2019, 00:02
Forum: LCN-Module - Issendorff KG
Thema: Alle Heizungregler "tot"
Antworten: 9
Zugriffe: 498

Re: Alle Heizungregler "tot"

Moin Oli, die 17er FW wird von der Hotline i.d.R. als gutmütig bezeichnet. Du kannst die Werte aber auch im normalen Betrieb mit der Pro recht gut beobachten. Im Tab Übersicht sind die Werte aller Module zu sehen. Sie sollten alle ähnlich sein. Hast du da einen "Ausreisser" dabei, würde ic...
von Uwe
Mo 25. Mär 2019, 15:17
Forum: Hardware Ungereimtheiten - systembedingt
Thema: UPP oder UPU ?!?
Antworten: 1
Zugriffe: 40

Re: UPP oder UPU ?!?

Moin, so neu ist das UPU gar nicht mehr. Das letzte U steht für 'universal' - man kann am Modul beim Dimmer PhasenAN- oder ABschnitt auswählen. PhasenABschnitt geht auch ohne FI1 (damit rechnet sich der Preis beim Dimmer). Für die meisten LED-Leuchten ist der ABschnitt-Dimmer deutlich besser. Ich ba...
von Uwe
Mi 6. Mär 2019, 20:22
Forum: LCN-Module - Issendorff KG
Thema: Alle Heizungregler "tot"
Antworten: 9
Zugriffe: 498

Re: Alle Heizungregler "tot"

Moin, das sind bei mir Module mit FW 0F... (also über 10 Jahre alt) - das dürfte für Oli nicht zutreffen. Ich kann mich aber auch nicht ('nur') an fehlerhafte Reglerfunktionen erinnern - das Modul versagt dann generell alle Dienste (also auch z.B. Binärkontakte werden nicht mehr ausgelöst). Interess...
von Uwe
Mo 11. Feb 2019, 14:38
Forum: LCN für Einsteiger
Thema: nachträglich UPS direkt neben UPP - Modul wird nicht gefunden
Antworten: 3
Zugriffe: 410

Re: nachträglich UPS direkt neben UPP - Modul wird nicht gefunden

Meine Glaskugel hat ja ab und an mal Aussetzer - aber meistens funktioniert sie :w00t: :thumbup:
von Uwe
Mo 11. Feb 2019, 10:46
Forum: LCN für Einsteiger
Thema: nachträglich UPS direkt neben UPP - Modul wird nicht gefunden
Antworten: 3
Zugriffe: 410

Re: nachträglich UPS direkt neben UPP - Modul wird nicht gefunden

Moin Stefan,
das kann nur ein fehlerhafter Anschluß sein - L, N und/oder Datenader vom Modul nicht richtig verbunden.
Gerade in der UP-Dose verwechselt man ja auch schnell mal einen Draht ...

Grüße, Uwe
von Uwe
Mi 9. Jan 2019, 02:09
Forum: LCN für Einsteiger
Thema: Desolate Rohinstallation bittet um Hilfe
Antworten: 9
Zugriffe: 673

Re: Desolate Rohinstallation bittet um Hilfe

Moin, bei Karlsruhe fällt mir immer l-vis ( https://l-vis.com/ ) ein. Die haben im Team auch einen "LCN-fähigen" Elektromeister. Wenn es denn OpenHab sein soll ist die preiswerteste Schnittstelle dafür heutzutage eigentlich das PKE. Eine PCHK+PCHKL+PKU + dann z.B. ein Raspberry (der dann a...
von Uwe
Di 8. Jan 2019, 15:05
Forum: LCN für Einsteiger
Thema: Desolate Rohinstallation bittet um Hilfe
Antworten: 9
Zugriffe: 673

Re: Desolate Rohinstallation bittet um Hilfe

Moin Moin,
wenn es schon mal funktioniert ist das doch mal die "halbe Miete" - 'Chaos hinter der Blende' kenne ich auch von anderen Baustellen ...

Generell kann man daraus natürlich was machen, was dann genau geht muss man (eigentlich) vor Ort sehen.

Grüße, Uwe
von Uwe
Mo 7. Jan 2019, 16:02
Forum: Programmierfragen
Thema: Hilfe, 2 Heizkreise über einen Sollwert steuern
Antworten: 11
Zugriffe: 1172

Re: Hilfe, 2 Heizkreise über einen Sollwert steuern

OK, das könnte man noch als "dumm gelaufen" bezeichnen - das habe ich glatt übersehen. B) Ich achte darauf aber auch nicht mehr wirklich. Seit das admin-Pw der Pro auch im Netz zu finden ist kann man mit dem ja auch das im Modul gespeicherte Programmierkürzel beliebig anpassen. Ich trage d...
von Uwe
Mo 7. Jan 2019, 02:06
Forum: Programmierfragen
Thema: Hilfe, 2 Heizkreise über einen Sollwert steuern
Antworten: 11
Zugriffe: 1172

Re: Hilfe, 2 Heizkreise über einen Sollwert steuern

@ UWE, ich habs hinbekommen! Vielen lieben Dank. Super, das wollten wir erreichen. Und hoffentlich auch ein klein wenig dazugelernt :w00t: Ich entsinne mich immer noch gerne an den ersten Tag meiner Ausbildung - da habe ich in der hintersten Ecke des Kellergewölbes nach der Kiste mit den Gewichten ...
von Uwe
Sa 5. Jan 2019, 17:18
Forum: LCN für Einsteiger
Thema: Lichtsteuerung Pergola
Antworten: 18
Zugriffe: 3009

Re: Lichtsteuerung Pergola

Ehrlich gesagt, ich wünsche mir den glühenden Draht zurück. Ja, das waren noch (schöne) Zeiten :w00t: Ich hatte auf der letzten Baustelle 'tunable white' - das geht dann nur noch mit DALI-DT8 (also SDH oder DIH). Eine wirklich sinnvolle Programmierung (ohne Visu) im LCN hat sich mir nicht erschloss...